旧厂房配电容量不够怎么办 :旧厂房配电容量不够,桥式起重机可以直接降速或加变频吗?
2026-11-13
旧厂房配电容量不够怎么办 :旧厂房配电容量不够,桥式起重机可以直接降速或加变频吗?
不能直接这样判断。降速或采用变频控制,可能改变启动电流和运行特性,但并不代表原有变压器、馈线、电缆、滑触线和保护装置一定满足要求。
应先核对现有系统的变压器余量、馈线容量、供电距离、末端电压、保护整定和同母线其他大负荷,再取得拟选桥式起重机的电机清单、最不利运行组合与启动方式。若供电不足,可比较扩容、单独馈电、分时运行、调整机构参数等方案。
旧厂房改造还要把电气施工与生产停线窗口一起安排,可参考旧厂房桥式起重机安装顺序与停产安排。具体改造应由设备厂家和电气专业人员共同确认,不能仅凭“使用变频器”作为容量合格的依据。
16t葫芦双梁起重机|16t双梁天车|16t双梁行车|16t双梁行吊-广东顺发起重设备有限公司
适用跨度:5m-50m
适用起重量:16t
欧式单梁起重机(5吨)
适用跨度:5m-28.5m
适用起重量:5吨
32吨双梁起重机主要性能及技术参数
适用跨度:7.5m-35m
适用起重量:32吨
轨道式集装箱门式起重机
适用跨度:5m-50m
适用起重量:10t-80t
欧式单梁起重机(6.3吨)
适用跨度:5m-28.5m
适用起重量:6.3吨